Желательно иметь 3-х фазное подключение и знать максимальную допустимую нагрузку на счётчик. При уменьшении количества фаз - ситуация ухудшается.
Да я вообще непонимаю девушку-говорила надо подключить-с SS.lv нехочу-так вот он я родной-можт ненадо уже
5 страниц флуда... Из учебника физики берем формулу: Мощность = Напряжение * СилаТока 220V * 32A = 7040W По хорошему электро поверхность и печка подключаются к 3-х фазной сети. Соответственно тянется отдельная линия, кабель медный 5-жильный (земля, нейтраль, 3 фазы), в двойной изоляции NYM, сечение каждой жилы 2.5 мм, отдельный 3-х фазный автомат на 16А. Нагрузка делится на 3 фазы, кабель меньше греется, не нужны такие толстые жилы. Если же старый дом, есть только одна фаза и печка поддерживает однофазное питание: Отдельная линия, кабель медный 3-х жильный (земля, нейтраль, одна фаза), в двойной изоляции NYM, сечение каждой жилы 4мм, отдельный 1-фазный автомат на 32А. Вся нагрузка на одну фазу, более толстые жилы, автомат на больший ток. В обоих случаях желательно подключение напрямую без розетки. Автоматы можно при необходимости на больший номинал, смотрим на мах. мощность плиты и считаем по формуле. А если желание получить пожар, то подключаем используя довоенную розетку и советский алюминиевый кабель сечением 1.5мм.